allenhua 发表于 2012-11-27 21:43:52 | 显示全部楼层
网上查了下,导电泡棉的表面电阻为100多欧,那么EFT可能通过阻抗更低的pcb地过去,只是有点奇怪,如果是在AC230V注入的,那么adapter本身应该就带有滤波功能?

---这个解释有道理。根本原因是EFT的能量经过了主板或者PCB板导致干扰系统了。而加了磁珠是进行隔离衰减,类似滤波器。也就是等效这条路径的阻抗提高,而然它选择导电泡棉的路径走。
蓦然回首 发表于 2012-11-28 09:04:51 | 显示全部楼层
这样的案例我们以前做CS时就碰到过,直流地接机壳地就pass,但接PCB地就fail,大家的经验基本一致,直流地接机壳。
shuyi 发表于 2012-12-28 22:45:48 | 显示全部楼层
首先电源输入输出是应该加滤波电容,为什么加磁珠会把问题解决,是因为磁珠具体吸收高频特性。所以你的问题会解决。我们设计我们一般会在电源部分加高频滤波电容以及TVS管。