三相整机谐波测试超标
电源:三相五线制,380V 50Hz负载:感性
谐波测试结果:L1,L2,L3均在28次超标,有时24次也超标。
哪位大神帮忙看一下,谢了。 如下图所示:在L1,L2,L3两两之间增加一个电容的方法有效吗?
电容的规格怎么选择呢? 一般不都是三项四线的吗,L1,L2,L3和N,哪来的三项五线还加上地线吗,加电容也应该是L1,L2,L3对N线加电容的 zhegexiayu 发表于 2013-11-19 16:26
一般不都是三项四线的吗,L1,L2,L3和N,哪来的三项五线还加上地线吗,加电容也应该是L1,L2,L ...
嗯,是的。算上地线了。
加电容在L1,L2,L3与N之间有效果吗? 另外,我也见到有在相线两两问加电容的搞法,这种方法有效吗? fzyiye 发表于 2013-11-19 16:43
嗯,是的。算上地线了。
加电容在L1,L2,L3与N之间有效果吗?
你们应该也是做得开关电源类的产品吧,UPS。逆变器啥的,两根火线之间不能加电容,因为加的是X电容,额定电压一般都不够的,最关键是火线之间加电容会有电压和电流的所以很危险,对N线加就好了,N线无电流的 化二为一 发表于 2013-11-19 16:46
主要是频率太低了,低容值的Y电容效果差。
是的。高手求解啊。 zhegexiayu 发表于 2013-11-19 16:49
你们应该也是做得开关电源类的产品吧,UPS。逆变器啥的,两根火线之间不能加电容,因为加的是X电容,额定 ...
嗯,是的。我们这个产品是L1与N为开关电源供电。
L1,L2,L3上接了一个2KW的三相电机。这个谐波应该与开关电源没有关系吧。
多谢高手。 Please check!
http://bbs.emcbest.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20043&page=1#pid71438 諧波測試中,由於諧波電流頻率低,電流迴路只有L1-N、L2-N、L3-N,沒有L1-L2、L2-L3、L3-L1的迴路,所以電容要加在三條火線對N,才能濾除差模諧波電流