各位坛友:
目前小弟正在对一堆信号变送器进行EMC测试,但是在浪涌测试方案上遇到了问题。
先简要介绍一下,这款变送器的情况:
1.附件中为我们公司变送器的应用电气接线图,信号线接入PLC。
2.我们公司的产品是放在室内的,在产品电控柜内部有较多大功率的接触器,甚至是大功率的变频器(电流300A左右)
3.在之前的应用中出现的主要故障点在变送器的DC+与信号输出间,解剖发现这条回路上的部分器件呈现过流烧毁的特性;
供方认为这种损坏是由于浪涌造成的,所以我们考虑对变送器进行浪涌测试。但是关于浪涌测试方案几方面的人有不同的看法:
1.浪涌测试应在隔离变压器前级进行测试,且只针对电源线;
2.浪涌测试应从变送器输出端进行,采用2欧与12欧网络,信号线不作测试;
3.将变送器3线都当作信号线,以42欧网络进行测试;
以上三种看法来自三家检测机构或供方试验室.
根据以上三种看法,我个人比较倾向第三种方案。
第一种方案在国标中也有表述,国标中认为可使用典型电源适配器进行测试,但这种测试方法无法定议典型电源,我司产品的电源有很多种型号,而且其实际使用时的变更我们不能控制。
第二种方案比较严酷,直接对变送器电源测试估计大部分变送器都不能满足要求;
在机电一体化设计中,隔离变压器次级,PE,直流负级直接连接的情况,怎样考虑可能的浪涌情况呢??
请各位大侠赐教。
因为回复中无法增加图片,只好重新编辑一次:
最新找到的对于变送器方面的测试标准,最为适用的为:GBT 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求
在这个标准中对于浪涌测试有如图片中的表述。
|