12
返回列表 发新帖
开启左侧

变送器的浪涌测试

[复制链接]
 楼主| fzyiye 发表于 2015-3-17 08:53:22 | 显示全部楼层
重新更新了一下,欢迎各位大侠拍砖。
 楼主| fzyiye 发表于 2015-3-17 16:52:47 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2015-3-12 12:22
有时间,与你当面沟通!

化二兄,我们下周一将去华科一趟,你公司在哪里啊。
我过来当面请教。
zzbsfere 发表于 2015-3-18 10:42:02 | 显示全部楼层
在信号线上串PTC同时对DC-加个TVS管可以解决变送器损坏,是其他大概率设备干扰了变送器。二次侧的地和PE直接连有点搞不懂,二次侧的地是不是应该通过电容与PE短接?
zzbsfere 发表于 2015-3-18 14:53:33 | 显示全部楼层
现场环境复杂,有难度
lrjwmx1027 发表于 2015-3-19 21:45:07 | 显示全部楼层
信号变送器目前采用的标准是EN 61326,对应到国标是GB/T 18268,如果按照标准做的话,电源端应选择低阻进行测试,至于设计方案使用电容和TVS即可以满足要求;信号端应选择高阻进行测试,设计方案使用TVS管方案即可。
针对上图中次级直接接PE确实有点难于理解,针对直流输出地接PE的方式现在比较常见。针对这种情况,对变压器的隔离强度要求比较高,主要是考虑电源端共模浪涌测试。
 楼主| fzyiye 发表于 2015-3-20 15:59:10 | 显示全部楼层
lrjwmx1027 发表于 2015-3-19 21:45
信号变送器目前采用的标准是EN 61326,对应到国标是GB/T 18268,如果按照标准做的话,电源端应选择低阻进行 ...

前辈,在GB/T 18268中对温度变送器和压力变送器进行了举例,这个里面的要求好像是把它们当成是信号线来进行浪涌测试。

不知我理解得对不对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com