 楼主| mekk10 发表于 2013-3-18 14:56:52 | 显示全部楼层
经试验后发现,可能是显示屏受到静电干扰,显示屏前端为金属且与机壳接触,但这好像又和插拔传感器的两种现象有矛盾,继续探讨中。。。
mac_du 发表于 2013-3-18 16:19:04 | 显示全部楼层
建议贴图,并付上详细的实验现象!
阿飞小白 发表于 2013-3-18 21:05:26 | 显示全部楼层
线缆受干扰的可能性大,导电布包起来,看看。
应工 发表于 2013-3-18 22:02:03 | 显示全部楼层
你要不寄过来,我给你整改~~免费~
kakadu 发表于 2013-3-18 22:42:23 | 显示全部楼层
传感器是用隔离的么
 楼主| mekk10 发表于 2013-3-19 15:12:57 | 显示全部楼层
回复 16# 应工


   
 楼主| mekk10 发表于 2013-3-19 15:15:23 | 显示全部楼层
线路未动,只对外围壳体进行了改进,有改善,能通过,但裕量不大。。。
zsp0470 发表于 2015-11-30 17:37:19 | 显示全部楼层
如果你觉得是传感器线的问题,可以在钱上绕个磁环试试。