机顶盒网口网线打EFT fail

  [复制链接]
douaiyu 发表于 2013-4-17 19:17:34 | 显示全部楼层
回复 10# beiluo


   想起岛主的签名了
zhongkai 发表于 2013-4-18 10:42:13 | 显示全部楼层
换好一点的网口变压器。不行再串共模电感。
最本质的还是要把交错的信号分开。能上4层板最好了。
wangshaosh 发表于 2013-4-24 11:16:42 | 显示全部楼层
同意楼上说的  加磁环也不是个办法吧
网线上夹一个磁环,绕3圈?一般的磁环都塞不下三圈
owen11 发表于 2013-4-24 17:17:09 | 显示全部楼层
回复 13# wangshaosh


    其实增加板层是最好的EMC对策,但是成本增加了老板不乐意。还不如直接给钱买认证呢!加磁环绕几圈只不过是骗认证而已,实际产品谁搞这个?天朝就是这个样子的了~大家要习惯。
mic29 发表于 2013-5-30 15:50:22 | 显示全部楼层
提一下個人對於TV當機的想法與對策

EFT由於信號上升沿只有5nS左右,所以EFT不單只是表面看到的傳導干擾,還有隱藏著的輻射干擾

网口与AV端口间雖然还有HDMI,但两口距离真的還是很近,要發生輻射耦合應該是沒問題的
有兩個確認方法讓LZ試試
1. 讓网口与AV端口線材成一直線,也就是不可平行,降低輻射耦合
2. 在网口与AV端口间放一塊夠大的接地金屬板做隔離,目的同樣為降低輻射耦合
3. 在网口与AV端口線材兩端多繞幾顆抑制頻率峰值在60MHZ左右的磁环,不過這個對策會同時抑制傳導與輻射耦合

以上只是確認TV是受傳導或輻射耦合而當機的方法,若TV真是受輻射干擾而當機,則解決TV當機的方法建議如下:
1. 換台TV
2. 將TV與網口線材成反方向放置,也就是如確認方法1所述,讓网口与AV端口線材成一直線,不可平行
如果實驗室不接受這樣的實驗配置,則請他們翻一翻IEC61000-4-4:2004的7.2.1以及2012的7.3.1, 這才是符合標準要求的正確配置方式
mic29 发表于 2013-5-30 16:04:05 | 显示全部楼层
再來提一下個人對於機頂盒本身當機的想法與對策

前面說到,EFT由於信號上升沿只有5nS左右,所以EFT不單只是表面看到的傳導干擾,還有隱藏著的輻射干擾

個人覺得EFT進入機頂盒的路徑,輻射和傳導都有可能,傳導路徑當然是網線,而輻射接收路徑最有可能是USB走線

網線上可以試著加共模電感消除共模傳導EFT
因為是浮地產品,所以使用濾波元件沒什麼作用,應該考慮吸收元件,找看看有沒有網口連接器專用的FERRITE(非磁環)且頻率在60MHZ左右的

至於輻射對策,是否有可能將USB接口換到對邊,也就是照片的左手邊呢?
USB走線進IC前做濾波應該也有效
上述這兩條針對USB的輻射對策,須待確定USB走線為接收天線後才開始試
mic29 发表于 2013-5-30 16:25:52 | 显示全部楼层
信號線交錯可能會引起串擾cross talk,這當然是能避免最好
但此例中兩者平行距離並不長,串擾影響應該有限
mic29 发表于 2013-5-30 16:33:48 | 显示全部楼层
LAYOUT上個人有一些想法,大家討論

1. 主CHIP先順時針轉90度後再往左上角移動一下,如此可讓AV、HDMI、網口的佈線都縮短
2. USB端口移到左手邊來
3. 隔離變壓器再靠近網口一些