langtuodianzi 发表于 2013-10-25 10:35:07 | 显示全部楼层
采用防护效果“细”的半导体器件组合作为雷击防护是可行的;最后还须在以太网隔离变压器次级选用极低容值反应迅速的ESD防护器件作为“精密”防护。
BS0640N-C-F应用百兆-LT.jpg

POE技术应用于数据线上,又需考虑防雷器件的“误动作”,以及耦合器件在工作电流下的功耗和压降等因素。
langtuodianzi 发表于 2013-10-25 10:47:41 | 显示全部楼层
楼主选取的BA301N、S30-A300XS型号标称直流击穿电压偏高,导致箝位电压过高,不利于后级的保护。
10.jpg
回帖1025.jpg
shencong 发表于 2013-10-28 09:10:46 | 显示全部楼层
我们以前在中心抽头用TSS浪涌打坏了,用气体放电管就没事。
 楼主| beiluo 发表于 2013-10-31 09:14:15 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-10-28 13:49
TSS的放电能量是很大的。中心抽头使用TSS或气体放电管,安规耐压测试怎么通过?(铁路产品不允许拆器件), ...

你是说的网口的抗电强度测试了,LAN——L&N的AC3KV测试了,这个一般靠适配器去抗的,适配器能通过L&N——PE的3KV测试就可以通过。
因为适配器中L&N对PE总的Y电容一般很大(至少两个472并联),网口对PE的电容为1nf,这样分压的话3KV大部分加在网口,网口不通过防护器件而通过走线间距做到AC3kv的加强绝缘很难吧。
esd712 发表于 2013-10-31 15:56:18 | 显示全部楼层
有了解决方案一切都不是问题
red127 发表于 2013-11-13 19:22:36 | 显示全部楼层
mac_du 发表于 2013-10-23 22:16
共模是应该放在中心抽头的!
不知道你的产品金属外壳,还是塑料外壳?
我以前塑料外壳的不家任何保护器件,单 ...

塑料外壳的,不加防护器件,能过,应该是你的共模电压没有回路,没有打进去的吧。