tcxz111 发表于 2015-9-1 21:00 我发现确实可能是这个原因,地悬空或者接EFT发生设备的PE,影响都不大,一旦接大地,干扰就明显了。
w356877795 发表于 2015-8-31 10:44 产品接大地后, EFT干扰----电源线---地线形成了环路,导致EFT干扰串扰进内部,如果不接地线,串扰路径变成 ...
hayabasa 发表于 2015-8-31 11:08 你说的接PE指的是接地线经过去耦网络之后再接地? 直接接大地是直接和参考地相连的情况?
桃花岛主 发表于 2015-9-1 00:23 这个案例很明显是接地的问题,这种互联单板接地的学问很大,主要是接地改变了干扰的环路; 我建议你把 ...
互联单板示意图