EFT测试,接大地后,效果变差

[复制链接]
hayabasa 发表于 2015-9-1 21:35:58 | 显示全部楼层
tcxz111 发表于 2015-9-1 21:00
我发现确实可能是这个原因,地悬空或者接EFT发生设备的PE,影响都不大,一旦接大地,干扰就明显了。

对于eft 产品接地点过多,相对于注入端口过远,而各接地点之间地电位不同容易导致流入eut内部的工模电流路径过多,电流过大,当接地系统处理的不好造成共模压降,当电流经过敏感电路,容易叠加在敏感器件上就容易造成失败。  应当尽量避免远端接地,过多接地,控制较低接地回路阻抗与接地点的电位一致。 射频接地位置要选择合适靠近注入端口使其旁路共模电流,保护后级敏感电路。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| tcxz111 发表于 2015-9-2 10:25:35 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-9-1 21:35
对于eft 产品接地点过多,相对于注入端口过远,而各接地点之间地电位不同容易导致流入eut内部的工模电流 ...

恩,有道理,我在主模块的地线上加磁环后效果变好很多。不知道这是为什么。
hayabasa 发表于 2015-9-2 10:48:10 | 显示全部楼层
tcxz111 发表于 2015-9-2 10:25
恩,有道理,我在主模块的地线上加磁环后效果变好很多。不知道这是为什么。

你说的主模块的地线 指的是PE 吧? 还是单独拉到参考地的射频接地线?  如果是PE就很正常的,因为PE是被测线之一是共模电流倾入的线缆之一,通过机壳和外拖线缆对参考地的分布电容返回发生器源端。 你在pe上加磁环 与 LN上加磁环道理是一样的,切断倾入路径。
 楼主| tcxz111 发表于 2015-9-2 11:12:44 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-9-2 10:48
你说的主模块的地线 指的是PE 吧? 还是单独拉到参考地的射频接地线?  如果是PE就很正常的,因为PE是被 ...

是主模块接PE是可以过3级的。但接参考地就过不了,磁环加在接参考地的底线上后效果变好。。感觉像是接地不良的现象,但如果接地点悬空也是可以过的、、、
hayabasa 发表于 2015-9-2 11:54:52 | 显示全部楼层
tcxz111 发表于 2015-9-2 11:12
是主模块接PE是可以过3级的。但接参考地就过不了,磁环加在接参考地的底线上后效果变好。。感觉像是接地 ...

恩,。。那你这个就是接地不良,特别是增加了通过机壳直接接参考地返回源端的这条路径,改变了原来的共模电流的走向,这条路径一定是阻抗过大并且流过了敏感区。。当你拔掉这个返回点也就断开了这条返回路径 自然就会好一点。 具体还得结合你自己的产品分析一下共模电流的路径,要切断他或者改变接地位置使他不要流过敏感电路并且保证这条路径的低阻抗(总是流向阻抗较低的地方,最后流入GND平面与机壳通过分布电容或接地点回返)
080800800 发表于 2015-9-9 17:26:53 | 显示全部楼层
EFT的耦合原理是L,N,PE对参考地,参考地才是回路,想通了问题就解决了。
 楼主| tcxz111 发表于 2015-9-11 13:15:15 | 显示全部楼层
080800800 发表于 2015-9-9 17:26
EFT的耦合原理是L,N,PE对参考地,参考地才是回路,想通了问题就解决了。

对,想通了
Bean 发表于 2016-6-15 10:08:43 | 显示全部楼层
学习一下,有个产品做EFT USB老是掉线