求教,浪涌试验过不了

[复制链接]
henrywang 发表于 2015-10-20 09:32:32 | 显示全部楼层
你这防护方案没有做共模的防护,有可能共模哪里击穿了,检查一下。
 楼主| yaojizhuang 发表于 2015-10-20 09:42:43 | 显示全部楼层
就是不知道怎么检查所以才上来求助的,网线不查也有同样的现象
桃花岛主 发表于 2015-10-20 09:45:50 | 显示全部楼层
yaojizhuang 发表于 2015-10-19 10:02
电源入口做了保护,只是没有标注出来

只有差模,没有共模的防护啊,应该主要做共模防护。
 楼主| yaojizhuang 发表于 2015-10-20 09:49:03 | 显示全部楼层
我电源板拔了打实验,还会损坏。所以感觉很奇怪啊。电源上加了Y1电容了
还要加什么保护?加压敏或气体放电管安规过不了
yuanfang 发表于 2015-10-21 07:30:26 | 显示全部楼层
RV7,TVS直接接地,即去掉电容c26
 楼主| yaojizhuang 发表于 2015-10-21 08:30:54 | 显示全部楼层
直接接地安规过不了
 楼主| yaojizhuang 发表于 2015-10-21 08:33:22 | 显示全部楼层
两个Y1电容不是提供了浪涌干扰信号的泄放回路了吗?
 楼主| yaojizhuang 发表于 2015-10-21 08:34:28 | 显示全部楼层
麻烦哪位高手指点下这个实验的干扰路径!
sljinlong2012 发表于 2015-10-30 17:40:32 | 显示全部楼层
干扰路径应该是:浪涌能量---大地--RJ45金属座---RJ45信号灯---电源---485/232,PHY等。
两个Y1电容不能提供浪涌泄放路径,因为容值太小浪涌能量过不去,从而从地上引起干扰(金属座)。
 楼主| yaojizhuang 发表于 2015-11-3 08:33:26 | 显示全部楼层
已解决,谢谢!