开启左侧

POE端口的SURGE测试要求与防护

  [复制链接]
413312 发表于 2012-6-26 10:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
POE端口的SURGE测试要求与防护大家有什么看法

精彩评论15

 楼主| 413312 发表于 2012-6-26 10:05:02 | 显示全部楼层
先顶一下
zhongkai 发表于 2012-6-26 10:11:22 | 显示全部楼层

国内某知名企业的POE口的浪涌测试要求,仅供参考:

           1)共模:八线拧一起对地6kA,波形8/20us

  2)差模(123645781kV,内阻2 ohm,波形1.2/50us 判据C


  3)共模:八线拧一起对地6kV,波形10/700us

   4)差模:(12,36,45,781.5kV10/700us 判据C

zhongkai 发表于 2012-6-26 17:41:46 | 显示全部楼层
POE以太网,不能加放电管
化二为一 发表于 2012-6-26 11:34



    为什么不能加放电管?有何考虑?你可以先研究一下POE的原理图先。
csdgavin 发表于 2012-6-26 17:42:56 | 显示全部楼层
可以用TVS阵列进行保护,如SLVU2.8-4等
 楼主| 413312 发表于 2012-6-26 19:04:25 | 显示全部楼层
一般做POE的雷击防护等级较高,一级防护是不够的
电哈哈 发表于 2012-6-26 23:01:32 | 显示全部楼层
需谨慎…………
zhongkai 发表于 2012-6-27 08:51:23 | 显示全部楼层
放电管上有40V以上的电压,放电管动作后,将一直处理导通状态,直到烧损
化二为一 发表于 2012-6-27 08:21



    续流的问题我们看到过。会出现在防护接地和设备地分开的情况下,共地就不会续流了。
    POE往往采用多级防护。
旭日 发表于 2012-6-27 09:18:23 | 显示全部楼层
SLVU2.8-4这个只能做网线的差模防护,POE的防护挺难搞。
csdgavin 发表于 2012-6-27 10:21:15 | 显示全部楼层
如果是室内不严苛的应用,可以在RJ45接头与以太网PHY芯片组之间,在次级位置和三级位置使用TVS管阵列就基本上可以达到防护的要求了。如果要用更强大的方案,可以为每个线对使用一个TVS二极管阵列。