zhongkai 发表于 2012-6-27 08:51:23 | 显示全部楼层
放电管上有40V以上的电压,放电管动作后,将一直处理导通状态,直到烧损
化二为一 发表于 2012-6-27 08:21



    续流的问题我们看到过。会出现在防护接地和设备地分开的情况下,共地就不会续流了。
    POE往往采用多级防护。
旭日 发表于 2012-6-27 09:18:23 | 显示全部楼层
SLVU2.8-4这个只能做网线的差模防护,POE的防护挺难搞。
csdgavin 发表于 2012-6-27 10:21:15 | 显示全部楼层
如果是室内不严苛的应用,可以在RJ45接头与以太网PHY芯片组之间,在次级位置和三级位置使用TVS管阵列就基本上可以达到防护的要求了。如果要用更强大的方案,可以为每个线对使用一个TVS二极管阵列。
桃花岛主 发表于 2012-6-27 22:50:55 | 显示全部楼层
期待zhongkai共享个标准的POE口浪涌防护电路,这个需求应该不小!
火星人 发表于 2012-6-28 16:46:17 | 显示全部楼层
这个标准好像比较严啊!应用的环境比较宽,要求直接就上去了。
sarenbarci 发表于 2012-7-20 21:15:55 | 显示全部楼层
1. 化二说得对,一般的GAS导通后,只要两端电压维持在20-30V,就会保持导通状态;
2, surge等级可以参考GR-1089-CORE。