回复 10# zhongkai
据提供该方案的人说,这个电路是为了中国移动要求的共模6KV,差模也是6kV的要求的。 对该说法我一直表示怀疑,因为我查过大量的资料无论是GR1089, IEC61000-4-5, ITUK.21甚至YD/T933(增强型)等要求,都没有要求差模到6KV的。 项目组居然有人说如果这个能达到共模、差模都是6KV的话,可以作为卖点。 不知各位专业做这个的对此怎么看,或者做过满足中国移动对户外设备要求的产品的吗?
楼上能否说说你的能达到共模6KV、差模2KV的大致方案来听听和总体成本? |
|