开启左侧

做过PoE防雷击保护的看过来。。。

  [复制链接]
zhongkai 发表于 2012-11-1 16:36:52 | 显示全部楼层
回复  zhongkai


   据提供该方案的人说,这个电路是为了中国移动要求的共模6KV,差模也是6kV的要求的 ...
asiay 发表于 2012-11-1 10:58



    你提供的方案方案看,理论上差模6KV我认为是没有问题的。但电信,移动,联通并不一定要达到差模6KV的量级。你认为做POE的除了做给这些电信供应商还能做给谁呢?我客户也供移动,联通。
zhongkai 发表于 2012-11-1 16:40:06 | 显示全部楼层
在浪涌信号下不丢包,这怎么可能?虽然打浪涌会丢包的,但是浪涌一般是1分钟一次,因此,只要丢包率控制在1 ...
化二为一 发表于 2012-11-1 12:03


中国的电信,移动,联通是竞争性招标,同时几家拿设备过去比,如果你的丢包比别人多,就没有机会,浪涌比别人稳定胜出的机会就更多。哪能和你们的铁路比。你看远望谷不是出事了。看铁路售票网站的事,铁路这个行业的水深着呢。
桃花岛主 发表于 2012-11-1 23:00:17 | 显示全部楼层
回复 12# asiay

如果是电源线还说的过去,POE网线共模6kV还行,差模6kV就没必要了。
sarenbarci 发表于 2012-11-2 10:03:46 | 显示全部楼层
这个过不了6KVCM和2KVDM
sarenbarci 发表于 2012-11-2 10:04:13 | 显示全部楼层
有没有PSE端的防护方案?
aaronchou2012 发表于 2012-11-25 11:52:03 | 显示全部楼层
该方案有点被忽悠的感觉,现在很多方案商和器件厂商有合作的,成本太高,一颗SMD的TVS就得好几块钱吧?
另外,48V上加GDT,GDT是多少V的? 评估过风险吗? 不怕GDT关不断?
langtuodianzi 发表于 2012-12-14 18:03:30 | 显示全部楼层
POE供电网口防护电路2012.pdf (361.64 KB, 下载次数: 12)

的确中国移动的防护是这么高的要求。共模差模防护均满足6KV。附件为精简版的可靠防护电路。
AAQQSS123321 发表于 2013-5-11 13:45:37 | 显示全部楼层
那POE网口耐压能过多少v?