17. 兩相鄰分割區若使用不同的參考平面,則最好有各自的Guard trace,不然至少高雜訊電路要有連接至其參考平面的Guard trace
----------以上对于四层或者以上的板子 ,在高频线已经与周边不同属性的线已经保证有3W的情况下,这个Guard Trace就没有必要了,毕竟主要参考层不在同层
的確,兩相鄰分割區若使用不同參考平面一定是四層板以上才會出現的情形,在已確定有3W的前提下,Guard Trace的確作用不大,因為信號線與參考平面的距離應該遠小於兩分割區信號線之間的距離,Guard Trace此時只是一道保險措施,因為信號一旦耦合到不同參考層的線路上,其回返路徑的長度與阻抗是非常大的
另外請教各位,20H可降低70%的fringing, 100H才能降低到98%,那請問3W有沒有類似的參考數據呢? |