开启左侧

EMC新手EFT测试失败求指导

[复制链接]
奋进 发表于 2013-9-9 10:15:56 | 显示全部楼层
我想问下:磁珠要怎么选择,选择的依据是什么?感谢!
mic29 发表于 2013-9-9 11:51:07 | 显示全部楼层
我想得到的有
對EFT的抑制力要高
對信號的抑制力要低
耐流要夠(此案例不需考慮)
價格要便宜
體積要小



也請"愿~来是伱"兄,回覆一下現況吧!我先說感謝了!
 楼主| 愿~来是伱 发表于 2013-9-10 16:23:44 | 显示全部楼层
今天又实验了下,用了新改版的电源板(就是帖子里的第二版PCB),同时用了屏蔽网线,Y电容换成了1000pF的Y电容
现象:
发现单独用新改版的电源板时有效果但不是很好,但加了屏蔽网线后,轻松过3000kV(系统架构是笔记本电脑——网线——交换机板卡——数据采集板卡,所有板卡都有电源板的24V供电,交换机板卡是纯浮地结构),因为为本板卡是通过底板给其他板卡提供24V电源,我将底板的24V地与机壳间的连接电容去掉也有一定效果。
自己分析如下:
1  因为机壳是和参考接地板连在一起,会不会是机壳与参考接地板之间的接地不好造成了24V地与机壳间的干扰。
2 用屏蔽网线的原因,不太清楚,因为网线和电源线分别在机箱的对面位置,相距大概1M,辐射觉得不应该这么强烈(仅是个人觉得),这个地方比较迷茫
3 这么长时间没回复真的抱歉,这段忙着买EFT的测试设备,这样以后就可以在家里测了

还望大家指点下
 楼主| 愿~来是伱 发表于 2013-9-10 16:24:36 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-9-9 11:51
我想得到的有
對EFT的抑制力要高
對信號的抑制力要低

很久没回复了抱歉,因为在研究买EFT测试设备,现在设设备到了,开始继续搞
 楼主| 愿~来是伱 发表于 2013-9-10 16:59:12 | 显示全部楼层
此外,有个地方需要订正
系统的架构师这样



电源板卡————— 处理板卡(与交换机板卡通过背板上的以太网线相连)
                               交换机板卡(通过网线连接上位机)

对之前发现的上位机死机问题做下订正:1上位机的软件并没有死机,而是由于下位机系统没有发送数据上来造成的误判,之后检查了交换机板卡和采集板卡,发现数据没有发上来是因为处理板卡未对交换机板卡发数据(因为处理板卡和交换机板卡上都有数据发送指示灯,发送数据时回闪烁,发现处理板卡的发送指示灯没有闪烁,而且板卡自动重启)
2 笔记本电脑蓝屏的现象换了台笔记本电脑后不再存在
奋进 发表于 2013-9-11 10:10:28 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-8-19 15:24
EFT是純粹的共模干擾,而共模要靠CM CHOKE與Y電容抑制

我看到CM CHOKE與CONNECTOR之間有預留Y電容的位置 ...

EFT是純粹的共模干擾?
为什么这样说?
有些客户的产品是单相电的
就不能做EFT测试了吗?
 楼主| 愿~来是伱 发表于 2013-9-11 13:06:07 | 显示全部楼层
应该是这样理解,所谓共模指的是电源线对参考地的干扰,所以单相也是共模,直流电都要做EFT,单相应该也要做
mic29 发表于 2013-9-12 09:22:29 | 显示全部楼层
如樓上所說,共模指的是由EUT电源线進入对参考地的干扰,所以不論DC、单相、三相都可以執行共模測試,也不論產品電源有沒有地線

差模則是在電源線兩芯中一來一回,與地線無關
 楼主| 愿~来是伱 发表于 2013-9-22 13:06:04 | 显示全部楼层
本案例最终处理方法如下:
1,改进电源部分采用第二版的电源布线
2,换用屏蔽网线,提供一条回流同路
改进后可通过3000kv,5kHz测试
 楼主| 愿~来是伱 发表于 2013-9-22 13:06:35 | 显示全部楼层
在此感谢各位的帮助,谢谢啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册